Riello Форум Автор Тема: Авария UPS Riello 12MP 120
гость
Новичок
Сообщения: 1
Permalink
Riello Форум Авария UPS Riello 12MP 120
 August 15, 2015, 11:59
Riello Форум Цитата

Добрый день.

ИБП работает в аварийном режиме. На дисплее сообщение - Service UPS Battery, но батарейный тест проходит без ошибок.

Как можно скинуть данную ошибку?

masenergo
Модератор
Сообщения: 22
Permalink
Riello Форум Ответ на: Авария UPS Riello 12MP 120
 August 17, 2015, 10:48
Riello Форум Цитата

Здравствуйте.

Очевидно, что ИБП сигнализирует о необходимости проверки батарей по сроку службы. Данную ошибку может скинуть специалист сервисного центра со специализированным ПО. Кроме этого, рекомендуем проверить и, в случае необходимости, провести превентивную замену конденсаторов и вентиляторов, так как данные комплектующие имеют срок службы порядка 5 лет.

Можем помочь. Обращайтесь.