Форум


Добро пожаловать, гость 

Показать / спрятать

Добро пожаловать, гость! Для участия в форуме требуется регистрация.



Страниц: [1]
Riello Форум Автор Тема: Напряжение байпаса Riello MST 80
indosser
Новичок
Сообщения: 2
Permalink
Riello Форум Напряжение байпаса Riello MST 80
 September 10, 2015, 19:29
Riello Форум Цитата

Доброго времени суток!

Каким-то образом можно "подвинуть" границы перехода на байпас?

masenergo
Модератор
Сообщения: 22
Permalink
Riello Форум Ответ на: Напряжение байпаса Riello MST 80
 September 11, 2015, 11:12
Riello Форум Цитата

Здравствуйте,

отвечу цитатой из сервисного руководства:
"Setting the bypass operating parameters.
The service level password is required to configure these parameters."
Если у вас есть сервисный уровень доступа к настройкам ИБП, Вы дефакто знаете как это сделать.
Если нет, то увы, только с привлечением такого специалиста.

indosser
Новичок
Сообщения: 2
Permalink
Riello Форум Ответ на: Напряжение байпаса Riello MST 80
 September 13, 2015, 23:37
Riello Форум Цитата

Я правильно понимаю, что такой специалист имеется в вашей компании?
Или порекомендуйте куда обратиться.

masenergo
Модератор
Сообщения: 22
Permalink
Riello Форум Ответ на: Напряжение байпаса Riello MST 80
 September 14, 2015, 10:38
Riello Форум Цитата

Здравствуйте,

да, обращайтесь.

Страниц: [1]
Mingle Forum by cartpauj
Версия: 1.0.34 ; Страница загружена за 0.025 секунд.