Форум


Добро пожаловать, гость 

Показать / спрятать

Добро пожаловать, гость! Для участия в форуме требуется регистрация.



Страниц: [1]
Riello Форум Автор Тема: VSD3000
Leo33
Новичок
Сообщения: 1
Permalink
Riello Форум VSD3000
 September 5, 2016, 19:09
Riello Форум Цитата

Добрый день!
Имеем в эксплуатации партию VSD3000.
Несколько экземпляров временами зависают после работы от АкБ(блокировка,без видимых причин), после восстановления сети остаются в дежурном режиме, помогает ручной запуск. Объекты удаленные, неудобно.
Подскажите , пожалуйста,:
1. есть ли возможность (в конфигурации) активировать для таких ситуаций байпас или безусловный автозапуск?
2.интересует возможность дистанционного управления (команды вкл.- выкл.через порт RS232),
* на вкладке UPS configuration-Nominal-UPS identification and nominal data...
...I/O Configuration ~ Mono/Mono, что означает этот вариант?
текущая конфигурация-во вложении
С уважением
Леонид

Riello Форум
Riello Форум

andleb
Администратор
Сообщения: 2
Permalink
Riello Форум Ответ на: VSD3000
 September 5, 2016, 22:55
Riello Форум Цитата

Здравствуйте

Мы не занимаемся поставкой и, соответственно, технической поддержкой Line-interactive ИБП Riello.

Страниц: [1]
Mingle Forum by cartpauj
Версия: 1.0.34 ; Страница загружена за 0.02 секунд.